序号 | |
| (1)功率120kW左右,冷却方式为开式水冷; (2)转速1500r/min; (3)柴油机选用24V蓄电池; (4)发电机选用无刷电励磁电机; (5)机组通过地线良好接地; (6)市电停电可自起动,并机、送电,市电恢复时自动停机; (7)机组运行过程中可依据后端用电功率大小自动切换,当后端用电功率负荷超过70%额定负荷时起动另一台机组,低于40%额定负荷时停止另一台机组; |
| (1)能显示柴油机及发电机参数; (2)发电机组能进行起动、停机等各项操作; (3)发电机组应具有可靠的过载保护、短路保护和逆功率保护; |
| (1)具有机组有手动运行、自动运行、遥控运行三种模式选择; (2)具有触摸屏显示控制功能; |
| |
| (1)具有手动、自动和停止等功能; (2)能适时指示市电和发电机组是否有电等情况; |
| ((1)采用自愈式低压电容器柜; (2)容量50kVar; (3)具有保护和指示功能; |
| (1)输出不少于3路50kW和1路150kW; (2)能实现远程监视和控制; |
| (1)内部包含2台隔离变压器、容量50kVA; (2)隔离变压器为干式变压器结构、容量大于50kVA,数量2台; (3)隔离变压器能远程监视和控制; |
| (1)并机柜上可显示输入电源的电压、电流; (2)并机柜能远程监视和控制; |
| (1)配置维修负荷、采用电加热装置; (2)维修负荷:400V,3相,容量约300kW左右、20kW一档逐级切换; (3)能远程调整负荷大小; (4)机组运行中,能自动检测水位、水温; (5)系统能自动检测漏电,确保运行安全; (6)能保证恶劣天气的正常运行; |
| (1)配置迷宫式进风消音体,可拆卸; (2)消音体降噪效果不小于20dB; (3)装设有系统温度显示与报警等必要的监测控制设备; (4)预留排风、排烟和油、水管路等的安装孔,并尽可能减小噪声泄漏; (5)排烟消声器装置尽可能选用不锈钢材料,内部敷设耐高温保温棉; |
| (1)发电机组周边降噪效果不小于20dB; (2)发电机组基础有减震措施; (3)装置与机组相配套,安装方便 |
| (1)3台120kW机组周边预留足够空间,以免气流影响机组工作; (2)可远程监测控制降噪系统 |
| (1)监控装置包括硬件部分和软件部分; (2)能显示各开关、按钮的状态; (3)能监视发电机组参数:转速、油压、水温、励磁电压、励磁电流、频率、各相电压、电流、功率、功率因数;能监视变压器参数:各相电压、电流、功率、功率因数等; (4)能实现远程监控发电机组运行状态,并能控制实验设备; (5)能对所有辅助设备进行远程测量、控制和监视,实现无人化操作。 |
| (1)配置总油箱和日用油箱,日用油箱靠机组布置; (2)总油箱容量不少于200L,日用油箱容量不少于40L; (3)总油箱设置进油装置、清洗装置和输油装置; (4)日用油箱设置油位检测和自动加油装置,油箱加装滤清器; (5)各油箱之间管路接地良好,便于清洗。 |
| (1)柴油机冷却水采用外循环和内循环相结合的方式; (2)三台机组共用1套循环冷却水池,水池容量不小于10立方; (3)水池装设温度检测装置,自动控制冷水的进入和热水的排出或冷却塔的运行,使水温在合适的温度范围; (4)冷却管道应设置温度指示装置,以便于适时观察; (5)冷却水池和冷却管道应设置清洗装置,便于后期维护。 |
| (1)发电机组房间应采用强制通风方式,保证3台柴油机组同时运行的空气需求; (2)通风量根据柴油机组容量的大小确定,并留有充足的裕量; (3)机组的降噪装置排风可通过排风管排出。 |
| (1)发电机屏上需有绝缘监测功能。 (2)自动运行状态下,机旁控制箱启动钮子开关置于运行位,全速/怠速开关置于全速位。 (3)控制屏上应具有故障保护“投入/切除”开关。 |
| (1)柴油机采用24V电起动方式、带蓄电池及浮充电装置; (2)直流屏与低压配电屏布置在一起,起动电缆载流量满足起动要求; (3)直流屏应能在市电供电、发电机供电情况下均能充电; (4)输出回路即可以相互独立,也可以相互联络; (5)蓄电池应采用免维护蓄电池,使用寿命不小于6年。 |
| |
|