| | |
| | (1)功率100kW左右,开式水冷,数量3台; (2)转速转速1500r/min; (3)机组与控制屏相配套,采用电子调速器(ECU)和电子式自动电压稳定电路(AVR),以便于实现外部的自动控制; (4)柴油机采用24V直流蓄电池; (5)发电机采用无刷励磁电机; (6)机组应良好接地; (7)市电(变压器)断电自起动、并车、送电,若起动失败自动切换到下一台,市电恢复时自动停机; (8)运行过程中可依据负荷大小自动切换,当负荷超过80%额定负荷时起动下一台机组,低于40%额定负荷时停止另一台机组; |
| | (1)能显示柴油机参数、发电机输出参数; (2)能执行发电机组的起动、停机等各项操作; (3)具备并车、逆功率保护等功能; (4)自动开关额定电流不小于机组额定电流。 |
| | (1)具有导机选择、起动模式选择、多方式并车等功能; (2)具有触摸屏显示控制功能; |
| | (1)能够提供各台机组的起动电流; (2)能够提供应急照明电源; (3)能够提供控制屏直流用电; (4)能实现UPS逆变供电,正常时为直通; (5)UPS容量应能保证一级负荷(10kW)工作时间30min以上。 |
| | (1)具有手动、自动和停止等功能; (2)能适时指示市电和发电机组的是否有电、切换供电等情况; |
| | ((1)采用自愈式低压电容器柜; (2)容量50kVar,多级投入; (3)具有保护和指示功能; |
| | (1)输出不少于3路50kW和1路300kW; (2)能远程监视和控制; |
| | (1)内部包含2台400V/400V隔离变压器、50kVA; (2)隔离变压器为干式变压器结构; (3)隔离变压器容量不宜小于50kVA,数量2台; (4)隔离变压器带除潮、测温、自动风冷、除潮装置; (5)能远程监视和控制; |
| | (1)显示输入电源的电压、电流; (2)能远程监视和控制; |
| | (1)采用电加热装置; (2)400V,3相,容量约300kW左右; (3)按20kW左右一档逐级切换; (4)配有专用负荷屏,能远程调整负荷大小; (5)运行中,能自动检测水位、水温,并进行水量补给; (6)能自动检测漏电,确保运行安全; (7)能保证恶劣天气的正常运行; |
| | (1)为模块化可拆卸装置,迷宫式进风,耐高温轴流风机强制排风; (2)降噪效果不小于20dB,机组周边不影响人员语言交流; (3)装设有散热系统温度显示与报警、电器控制仪表盘等必要的监测控制设备; (4)预留排风、排烟和油、水管路等的安装孔,并尽可能减小噪声泄漏; (5)消烟装置底座宜为不锈钢箱式,内覆耐高温保温棉; |
| | (1)机体周边语言交流不受影响,降噪效果不小于20dB; (2)电站间外楼体不应有明显震动,人基本不可察; (3)装置与机组相配套,安装方便 |
| | (1)容量满足3台100kW机组的排烟混风,混后温度与环境温差不超过4度; (2)可远程监测控制降噪系统 |
| | (1)测量监控部分包括硬件部分和软件部分; (2)能显示各开关、按钮的状态,并能点击进行操作; (3)能监视系统各类参数,并形成曲线(折线、柱状图、饼形图等直观图像),调用简单直接,导出方便;如发电机组参数:转速、油压、水温、机体温升、振动、励磁电压、励磁电流;电气参数:频率、各相电压、电流、功率、功率因数;变压器参数:各相电压、电流、功率、功率因数、温升;电站间环境参数:温度、湿度、气压、噪声、振动;以及实验需要的各种参数等; (4)能在授权安全的情况下与外网实现数据交互,并能控制实验设备; (5)能对所有辅助设备进行远程测量、控制和监视,实现无人化操作 |
| | (1)燃油设总油箱,根据机组需求确定是否设置日用油箱,日用油箱靠机组布置; (2)总油箱容量不少于200L,日用油箱容量不少于40L; (3)总油箱设置进油装置、清洗装置和输油装置; (4)日用油箱设置油位检测和自动加油装置,输出至机组时加装滤清器; (5)各油箱和管路接地良好,便于清洗 |
| | (1)柴油机冷却水采用外循环和内循环相结合的方式; (2)三台机组共用冷却水池,水池容量10m3; (3)冷却水装设温度检测装置,自动控制冷水的进入和热水的排出或冷却塔的运行,使水温在合适的温度范围; (4)冷却管道应设置温度指示装置,以便于适时观察; (5)冷却水池和冷却管道应设置清洗装置,便于后期维护 |
| | (1)电站间应采用强制通风方式,保证3台柴油机组同时运行的空气需求; (2)可将电站间热空气排出,避免空气环境的恶化; (3)通风量根据柴油机组容量的大小确定,并留有充足的裕量; (4)通风装置的总噪声不得超过75dB; (5)通风装置的控制可以自动,也可以手动; (6)机组的降噪装置排风可通过排风管排出; |
| | (1)排烟可通过总排烟管排出; (2)总排烟管管径应满足排烟量的要求和机组背压(<300Pa)的要求; (3)安装有一定的倾斜度,并加装排水管,以利凝结水的排出,必要时加装单向阀,同时安装金属波纹管,防止伸缩变形。 (4)机组尾气排出室外前,加装扰流式混风装置 |
| | (1)柴油机采用24V电起动方式; (2)直流屏与低压配电屏布置在一起,起动电缆的截面满足起动要求; (3)直流屏应能在市电供电、发电机供电情况下均能充电; (4)输出回路即可以相互独立,也可以相互联络; (5)蓄电池应采用免维护蓄电池,使用寿命不小于6年; (6)直流屏应装设充电模块和蓄电池的监视控制装置 |
| | |
| | |
| | |
| | 1.投标人述标思路清晰、内容全面,对专家质疑回答准确、论据充分,得6-10分;部分非关键内容表述不清,对专家质疑回答基本准确,得1-5分;有关键内容表述不清,对部分专家质疑无法作出回答或质疑中有明显错误,得0分。 2.投标人需准备PPT或其他述标材料,述职时间不超过15分钟。 |